Posté le: Ven 10 Aoû 2007 à 9:04 Sujet du message: R.I.A OUVERTS OU FERME |
|
|
bjr à toute la communauté,
Nous avons des R.I.A, et en faisant une inspection je me suis aperçu que certains d'entre le robinet permettant l'arrivé d'eau et la vanne étaiant fermée.
j'ai regardé la réglemantation essentiellement R5,et je n'ai rien vu d'interressant.
Je sais que les R.I.A doivent etre sous pression en permance, vanne ouverte.
Mais, le robinet qu'on trouve sur ou à coté du R.I.A doit-il rester ouvert en permanence ou fermé ?
Merci à toute et à tous
P.S: C'est relativement urgent
A+ Régis
D'ou ma question |
|
| Revenir en haut |
|
 |
TAZ j'ai vu de la lumière...


Inscrit le: 04 Aoû 2007 Messages: 9 Localisation: Rhône, Lyon
|
Posté le: Ven 10 Aoû 2007 à 12:36 Sujet du message: |
|
|
C'est une règle de bon sens.
Si le robinet à proximité est accessible (pas à 2 mètres de hauteur), il n'y a aucune raison de ne pas le laisser fermer.
Pour un petit gain de temps sur une intervention, la position ouverte sera choisie.
Il est entendu que si il a un risque de gel de l'eau dans le flexible, le robinet restera fermé.
A toi de voir ce qui est plus utile pour toi. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
régis51 Baroudeur(se) HSE


Inscrit le: 28 Juin 2007 Messages: 124 Localisation: chalons en champagne
|
Posté le: Ven 10 Aoû 2007 à 12:53 Sujet du message: R.I.A OUVERTS OU FERME |
|
|
merci, TAZ,
je suis d'accord, avec toi. le mieux c'est de le laisser ouvert,en cas d'accendie. Mais, je me damnder si la réglementation oblige ou non à le fermer.
Normalement un ria doit etre placé hors gel. Mais toi comment ferais tu ?
je pense qu'il faut le laisser ouvert.
Merci pour ton aide |
|
| Revenir en haut |
|
 |
TAZ j'ai vu de la lumière...


Inscrit le: 04 Aoû 2007 Messages: 9 Localisation: Rhône, Lyon
|
Posté le: Ven 10 Aoû 2007 à 13:08 Sujet du message: |
|
|
Sur le principe, je préfère le laisser sans eau pour des questions de poids lors de la manoeuvre et de la mettre en charge apres l'avoir déroulé.
Car pour peu que tu ais du gros diamètre et que ton dévidoir ne soit pas indéalement placer pour la manoeuvre ou un peu grippé, le dérouler en charge devient vite une galère.
Bon courage |
|
| Revenir en haut |
|
 |
chimiste62 c'est pas si mal ici...

Inscrit le: 28 Déc 2006 Messages: 23
|
Posté le: Mer 5 Mar 2008 à 17:20 Sujet du message: |
|
|
je viens de retrouver une notice d'installation alors les recommandations sont :
- mettre le RIA en charge
- fermer le robinet d'alimentation
- laisser la vanne ouverte
ceci reste cohérent avec les panneaux réglementaires.
@+ _________________ a vaincre sans peril on triomphe sans gloire |
|